Page 1 sur 1

Problème alim de mes ventilos

Posté : jeu. 10 mai 2012 07:21
par sebast72
Salut,

L'alim qui me sert pour mes ventilos est hs, le bac avait un peu chaud hier soir et ils ne semétaient pas en route (normale plus de jus) j'ai donc changé le fusible et là une légère fumée(stop on éteint tout). Je recherche donc quelqu'un qui si connais un peu en électronique, un des composants de mon alim vient de cramer ou du moins en partie je l'ai éteint avant.

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : jeu. 10 mai 2012 18:38
par denisluc
Salut sebastien

Donne moi les caractéristiques de ton alim....

Denis

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : jeu. 10 mai 2012 20:00
par sebast72
Je t'envoie ça ce soir en rentrant du taf, je ne les ai pas en tête

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : jeu. 10 mai 2012 21:59
par sebast72
HQ POWER PS 1306

input 230V AC 50hz
output 13.8V
current 6 amp constant 8 amp surge
input fuse protected

Derrière l'alim j'ai une petite plaque
Vin 230v-50Hz
Ain 0.84A
POWER 185w
fus 250v/1A

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : jeu. 10 mai 2012 22:21
par denisluc
Passe moi voir si tu veux sinon j'ai des alims pro en 13V 10 amp, c'est du neuf pour 15 euros

Denis

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : ven. 11 mai 2012 08:41
par sebast72
Je t'appelle ce soir

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : dim. 13 mai 2012 11:29
par denisluc
Salut l'ami

As tu changé ton chimique de 4700µF ?

Denis

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : dim. 13 mai 2012 11:38
par sebast72
Non pas encore je bossais hier, j'irais surement chercher ça demain.

Ps: tu as bien reçu mon MP?

Re: Problème alim de mes ventilos

Posté : dim. 13 mai 2012 11:41
par denisluc
Oupsss je vais y répondre.

Denis